Announcement

Collapse
No announcement yet.

Strømnettet i Norge

Collapse
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Strømnettet i Norge

    Hva er normalspenning i hus?
    Jeg mente nå det var rundt 230volt.
    Men her måler jeg mellom 240 og 275volt, noe som da må være ALT for høyt?

    Akkurat nå idler det rundt 250-251.
    Mvh
    Rolf Try Nygård

  • #2
    Og du måler selvfølgelig med AC på multimeteret?

    Men ja, enig i at det må være litt vel drøyt :/
    Mvh Tony
    - The only road to take is perfection itself

    Comment


    • #3
      Originally posted by Tony View Post
      Og du måler selvfølgelig med AC på multimeteret?
      *se dumt på.*
      Mvh
      Rolf Try Nygård

      Comment


      • #4
        skal ideelt ligge mellom 220 til 230V.

        bor du veeldig nært en trafo? :P

        spesielt finelektronikk liker ikke helt dette, spesielt nye tv'er og recievere som har mye ømfintlig elektronikk. smeller det ofte lyspærer hos deg?
        If electricity comes from electrons, does morality come from morons?

        Comment


        • #5
          Aner ikke, lyspærer ryker hele tia, og pc'en går varm hele tia.

          Men det er spesielle tider på døgnet den er så sabla høy, nå f.eks er den nede på 244 igjen.

          Syns fremdeles det er høyt.
          Mvh
          Rolf Try Nygård

          Comment


          • #6
            Er det noe industri som drar støm rundt deg da? men da skulle det vel vært lav spenning og mye støy i arbeidstida og normalisert seg etter 16.00. hehe
            sound.vision.soul

            Type R

            Comment


            • #7
              Originally posted by LLH View Post
              Er det noe industri som drar støm rundt deg da? men da skulle det vel vært lav spenning og mye støy i arbeidstida og normalisert seg etter 16.00. hehe
              Bor midt i kr.sand sentrum, 10-15meter fra gågata

              Tingen er, det var 275 på dagtid idag, etter 15:00 så droppa det til 240-250~
              Mvh
              Rolf Try Nygård

              Comment


              • #8
                Jeg tror kravet (av nettleverandører) er at spenningen skal ligge på 230V +/- 8 % i inntaket.
                Bmw e34 520:
                Fountek FR88EX & Peerless SLS213 powered by Audison

                Comment


                • #9
                  Ville ringt nettleverandøren og hvis dem ikke gjør noe med ville jeg ha satt inn et overspenningsvern for å beskytte deg mot at ting ryker.

                  Som mange nevner kan det være at du bor nærme industrianlegg, bor nærme trafohuset eller at det er feil fra e-verkets side.

                  Comment


                  • #10
                    overspenningværnet vil ikke hjelpe mot dette,, du må ringe nettleverandøren høres ut som de må justere spenninga fra trafoen litt,, evt kjøre litt logging på det kan være trafoen som er i ferd med å takke for seg.

                    det er helt sikkert at dette er ikke bra,, skal ligge på rundt 230 - 240 til vanlig
                    MVH, Øivind Sandvik
                    sigpic
                    www.facebook.com/Sandviksbassogbongel
                    www.sandviksbassogbongel.com

                    Comment


                    • #11
                      Originally posted by Øivind Sandvik View Post
                      overspenningværnet vil ikke hjelpe mot dette,, du må ringe nettleverandøren høres ut som de må justere spenninga fra trafoen litt,, evt kjøre litt logging på det kan være trafoen som er i ferd med å takke for seg.

                      det er helt sikkert at dette er ikke bra,, skal ligge på rundt 230 - 240 til vanlig
                      Enig i at det ikke vil hjelpe direkte, men det vil beskytte den elektriske installasjonen i huset og utstyret som er tilkoblet for eks elektronikk.

                      Foreslår at du tar frem montørhåndboka eller NEK 400.

                      Se på 4.5.1 i montørhåndboka i korte trekk står det:
                      Elektriske installasjoner skal beskyttes mot overspenninger som følge av atmosfæriske utladninger og mot overspenninger som følge av innkobling og utkobling av belastninger.

                      Før brukte man graden av ytre påvirkninger som het AQ og nå har man gått bort ifra det og heller ta en risikovurdering som blant annet innholder:
                      sannsynlihheten for at det oppstår atmosfæriske overspenninger eller koblingsoverspenninger ved å kartlegge:
                      foventet tordensværshyppighet
                      foranliggende luftledningsnett
                      metereologiske luftledningsnett
                      store belastningsvariasjoner
                      Start og stopp av store motorer og andre induktive belastninger.

                      4.5.2
                      De enkleste typer avledere har forskjellig beskyttelsenivå(restspenning) og følsomheten til utstyret som skal beskyttes avgjør hvilken restspenning som kan aksepteres.

                      For å få en god nok bekskyttelse av installasjon eller følsomt utstyr kan det være nødvendig å ha flere nivåer med overspenningsvernsbeskyttelse. Her må man da tenke på selektivitet. For eneboliger og andre installasjoner med begerenset utstrekning vil den enkleste løsningen være å installere kombinerte vern som både er i stand til å avlede høye overspenninger og som samtidig reduserer restspennigen til et nivå som ikke oerstiger normens krav.

                      Enhver overspenning enten det er snakk om koblingsoverspenning eller atmosfærisk overspenning vil føre til aldring av komponenter og isolasjonsnivå i installasjonen.
                      Last edited by gooner87; 07-11-2010, 13:48.

                      Comment


                      • #12
                        Har vært på en jobb selv hvor dette var problemet, endte med at overspenningsvern ble montert for å få ned peakene.
                        Last edited by gooner87; 07-11-2010, 19:15. Reason: Dårlig formulering

                        Comment


                        • #13
                          Kommer elektriker til mandag.

                          Får tuppe han litt i ræva
                          Mvh
                          Rolf Try Nygård

                          Comment


                          • #14
                            Hva slags instrument har du målt med?
                            Som kineserne sier: [I]"Without music, life is a journey through a desert"[/I]

                            Comment


                            • #15
                              Møltimetårh
                              Mvh
                              Rolf Try Nygård

                              Comment